1、什么是自平衡风机?

  答:可以理解为风机上加装一个分支器,一分多。

  2、什么是单向流风机?

  答:单一流向的风机,只能当做进风或者排风使用。

  3、他们各自有什么区别?

  答:单向流的风机进入室内的只有一根主管道,需要在进入每个房间时做三通分支,主管道需要根据风量的变化做变径,自平衡的风机接出的是多根管道,每跟管道一般单独带一个风口。

  4、主机安装有什么主意事项?

  答:主机吊装要保持水平、牢固,与顶和天花间留不小于两公分的间距,距墙留下不小于50公分的空间方便检修。

  5、风口安装有什么要求?

  答:风口安装牢固、并与风管连接紧密,风口调节到适合的开启度。

  6、地出风如何安装?

  答:地出风扁管一般敷设在地暖保温层中,地出风口可安装在地面或墙壁上,分支器安装在墙角(方便处理主立管),从外到内顺序为:不锈钢风口——新风软管—PVC主管—新风软管—新风主机—新风软管—pvc主管-—分支器—风量调节阀—地送风扁管(直接、弯头)—地出风风口。

  7、上出风如何安装?

  答:上出风新风和排风管道均为PVC管,并且全部隐藏在天花上,安装时应该尽量避免交叉、尽量减少排风管道的长度和软管的长度。

  8、地出风和上出风有什么不同?

  答:地出风将排风管和新风管分层敷设,避免了施工中出现的因管道交叉影响风量的情况,节省了吊顶上部的空间。特别是在部分房间不吊顶的场合,用地送风仍可以实现送风口和排风口对角布置,并且新风下送上回,气流组织更合理,舒适度更高。但成本比上送风高出20%—40%。

  9、家用机器有多大?

  答:常用家用新风机型号有:100风量/150风量/200风量/250风量/350风量.

  10、安装完后期要注意什么?

  答:安装完毕后要对各出风口的风量进行调节,上送风可调节风口开启度,地送风调节风量调节阀,确保系统不漏风。

  11、新风带过滤吗?

  答:带,新风机组内有过滤的滤网。

  12、.全热交换的工作原理?

  答:利用新风和排风气流的温差和水蒸汽的分压力差进行显热和潜热回收的。

  13、安装新风位置选择有什么要求?

  答:吊顶上部空间满足安装高度要求、距墙距离满足检修要求?、对噪声影响要求不高、方便室内管路布管、主管方便接出室外、保证室外两根主管间间距。

  14、新风后期怎么进行检修?

  答:如风机正常运行,清洗滤网、风口等部件。如不运行检查控制器和线路。

  15、新风的风口怎么选择?

  答:一般选择可调风口,风量不均时,可对每个房间的风量进行调整,根据风量和风速选择风口型号。

  16、全热交换机芯时间长了用清洗吗?

  答:用。可用吸尘器或吹风机清洗。

  17、静音型新风机的噪音最低值是多少?

  答:根据风量的大小改变,从15分贝到50分贝不等。

  18、安装新风的管道怎么进行变管?

  答:用PVC大小头连接。变径后管径的大小根据风量和风速确定。

  19、新风的安装方式都有什么?

  答:上送上回、下送上回。

  20、新风控制器优点?

  答:可自动检测室内二氧化碳浓度、挥发性有机化合物含量,通过检测室内空气污染指数自动控制风机的启停和风速大小,在节能的同时给家庭创造一个良好的环境,同时也能有效检测室内温度、湿度。也可做分段控制风速启停。

文章关键词:
本文网址:http://www.tjwnhj.com.cn/jishuwenda/145.html

作者:新风空气净化器制造商唯能环境




现在致电 4001511413 OR 查看更多联系方式 →

Go To Top 回顶部
在线客服系统